日韩成人一区-国产精品无码av在线播放-国产femdom调教557-中字无码av电影在线观看网站-免费看国产精品-国产午夜精品一区二区三区不卡-亚洲我射-男人天堂国产-合欢视频在线观看-国产精品一国产精品-av黄色影院-韩国三级av-三级黄毛片-黑人一级-亚洲涩涩-麻豆一二三区av传媒-一级日韩毛片-久久国语露脸国产精品电影-成人在线观看免费高清-日本欧美一区二区三区在线播放

北京消防檢測公司

專業(yè)消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

線型感溫火災探測器這樣安裝才符合規(guī)范!

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-19

線型感溫火災探測器這樣安裝才符合規(guī)范!
     1 探測器在保護電纜、堆垛等類似保護對象時,應采用接觸式布置;在各種皮帶輸送裝置上設置時,宜設置在裝置的過熱點附近。
     2 設置在頂棚下方的線型感溫火災探測器,至頂棚的距離宜為 0.1m 。探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁的距離宜為 1m~1.5m 。
     3 光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。
     4 設置線型感溫火災探測器的場所有聯(lián)動要求時,宜采用兩只不同火災探測器的報警信號組合。
     5 與線型感溫火災探測器連接的模塊不宜設置在長期潮濕或溫度變化較大的場所。